故障处理:Oracle一体机更换磁盘控制器后部分磁盘状态异常的案例处理

梁丘艷蕙 昨天 20:24
我们的文章会在微信公众号IT民工的龙马人生和博客网站( www.htz.pw )同步更新 ,欢迎关注收藏,也欢迎大家转载,但是请在文章开始地方标注文章出处,谢谢!
由于博客中有大量代码,通过页面浏览效果更佳。
这是今年和朋友一起讨论的第5个关于一体机磁盘故障的案例,这几个案例都有一个通用的问题就是朋友他们把Oracle一体机当着普通的X86服务器来维护,最后在磁盘更换后引起各种问题。其实在上一篇文章中,我们就说过Oracle一体机是软硬一体机架构,磁盘故障的发现和更换都不能基于普通X86模式来弄,这里我们把建议部分放到开头,希望能引起大家的注意。
5,建议

Oracle一体机的硬件运维与普通x86服务器有本质区别,尤其是在磁盘和存储子系统的管理上,需要用户引起高度重视:

  • 软硬件深度融合:Oracle一体机将硬件(如磁盘、控制器、HBA卡等)与专有的软件栈(如CellCLI、自动化健康检测、磁盘隔离机制等)深度集成。任何硬件更换或调整,都会被系统自动检测并触发一系列自保护和校验机制,这与普通x86服务器“即插即用”的理念完全不同。
  • 磁盘状态自动管理:一体机会根据I/O错误、健康状态等自动将磁盘隔离(如confinedOffline),并进行后续检测和处理。普通x86服务器通常只依赖SMART等简单健康检测,磁盘异常时不会自动隔离,更多依赖人工介入。
  • 更换硬件需配合软件操作:在Oracle一体机上,硬件更换(如HBA卡、磁盘、RAID卡等)后,往往需要配合专有命令(如CellCLI)进行状态同步、重检测、强制上线等操作,否则即使物理更换完成,系统层面依然无法正常识别和使用新硬件。而普通x86服务器更换硬件后,操作系统通常能自动识别并使用。
  • 运维知识储备:建议运维人员定期学习Oracle一体机相关的硬件管理、告警处理、恢复操作等知识,避免用传统x86服务器的思路处理一体机故障,减少因操作不当带来的风险。
总之,Oracle一体机的磁盘和存储管理机制远比普通x86服务器复杂和严格,任何硬件操作都需谨慎,务必遵循官方流程和最佳实践,确保数据安全和业务连续。
1,故障描述

朋友反应X7一体机更换HBA卡后,部分磁盘的状态异常,让帮忙分析一下,状态信息如下:
  1. CellCLI> list physicaldisk
  2.    252:0    QWE45T    normal
  3.    252:1    ZXC12V    warning - confinedOffline - powering off
  4.    252:2    BNM67U    warning - confinedOffline - powering off
  5.    252:3    YUI89O    normal
  6.    252:4    MNB34R    warning - confinedOffline - powering off
  7.    252:5    LKJ56P    normal
  8.    FLASH_10_1    XJKE942601126Q8WZ-1    normal
  9.    FLASH_10_2    XJKE942601126Q8WZ-2    normal
  10.    FLASH_5_1     XJKE942601276Q8WZ-1    normal
  11.    FLASH_5_2     XJKE942601276Q8WZ-2    normal
  12.    M2_SYS_0      XJDW9420020Q2150B       normal
  13.    M2_SYS_1      XJDW9420020N150B        normal
复制代码
2,故障分析

warning - confinedOffline其实是一个中间状态,是一体机认为磁盘有问题后,主动对磁盘进行隔离。隔离后一体机会主动对磁盘进行测试,如果测试正常,那么清除此状态;如果测试磁盘后确认存在问题,会更改磁盘状态到对应的错误的状态。
2.1 查看alert日志
  1. 27_1     2025-06-19T00:37:31+08:00  critical    "DiskController check has detected the following issue(s):     Attribute Name : DiskControllerModel     Required       : Avago MegaRAID SAS 9361-16i     Found          : Unknown     Attribute Name : DiskControllerFirmwareRevision     Required       : 24.19.0-0063     Found          : Unknown"
  2. 27_2     2025-07-03T18:56:26+08:00  clear       "Check for configuration of DiskController is successful."
  3. 28_133   2025-06-19T22:22:49+08:00  info        "Data hard disk entered confinement status. The LUN 0_1 changed status to warning - confinedOnline. CellDisk changed status to normal - confinedOnline. Status                      : WARNING - CONFINEDONLINE  Manufacturer                : HGST  Model Number                :    X7210B520QUN010Y  Size                        : 010T  Serial Number               : 1841ZXC12V  Firmware                    : B4Y2  Slot Number                 : 1  Cell Disk                   : CD_01_nodeadm99  Grid Disk                   : RECOC1_CD_01_nodeadm99, DATAC1_CD_01_nodeadm99  Reason for confinement      : threshold for disk I/O errors exceeded."
  4. 28_134   2025-06-19T22:23:27+08:00  warning     "Data hard disk entered confinement offline status. The LUN 0_1 changed status to warning - confinedOffline. CellDisk changed status to normal - confinedOffline. All subsequent I/Os on this disk are failed immediately. Confinement tests will be run on the disk to determine if the disk should be dropped. Status                      : WARNING - CONFINEDOFFLINE  Manufacturer                : HGST  Model Number                :    X7210B520QUN010Y  Size                        : 010T  Serial Number               : 1841ZXC12V  Firmware                    : B4Y2  Slot Number                 : 1  Cell Disk                   : CD_01_nodeadm99  Grid Disk                   : RECOC1_CD_01_nodeadm99, DATAC1_CD_01_nodeadm99  Reason for confinement      : threshold for disk I/O errors exceeded."
  5. 29_1     2025-06-19T08:31:56+08:00  info        "Data hard disk entered confinement status. The LUN 0_2 changed status to warning - confinedOnline. CellDisk changed status to normal - confinedOnline. Status                      : WARNING - CONFINEDONLINE  Manufacturer                : HGST  Model Number                :    X7210B520QUN010Y  Size                        : 010T  Serial Number               : 1840BNM67U  Firmware                    : B4Y2  Slot Number                 : 2  Cell Disk                   : CD_02_nodeadm99  Grid Disk                   : DATAC1_CD_02_nodeadm99, RECOC1_CD_02_nodeadm99  Reason for confinement      : threshold for disk I/O errors exceeded."
  6. 29_2     2025-06-19T09:31:15+08:00  info        "Data hard disk entered confinement status. The LUN 0_2 changed status to warning. CellDisk changed status to normal - confinedOnline. Status                      : NORMAL  Manufacturer                : HGST  Model Number                :    X7210B520QUN010Y  Size                        : 010T  Serial Number               : 1840BNM67U  Firmware                    : B4Y2  Slot Number                 : 2  Cell Disk                   : CD_02_nodeadm99  Grid Disk                   : DATAC1_CD_02_nodeadm99, RECOC1_CD_02_nodeadm99  Reason for confinement      : threshold for disk I/O errors exceeded."
复制代码
这里明确显示了磁盘因为IO错误次数达到了阈值,一体机主动将磁盘进行隔离。
2.2 查看磁盘详细信息
  1. CellCLI> list physicaldisk 252:1 detail
  2.   name:                252:1
  3.   deviceId:            16
  4.   deviceName:          /dev/sdd
  5.   diskType:            HardDisk
  6.   enclosureDeviceId:   252
  7.   errOtherCount:       0
  8.   luns:                0_1
  9.   makeModel:           "HGST    X7210B520QUN010Y"
  10.   physicalFirmware:    B4Y2
  11.   physicalInsertTime:  2025-07-03T18:33:51+08:00
  12.   physicalInterface:   sas
  13.   physicalSerial:      ZXC12V
  14.   physicalSize:        8.91015625T
  15.   slotNumber:          1
  16.   status:              warning - confinedOffline - powering off
  17. CellCLI> list physicaldisk 252:0 detail
  18.   name:                252:0
  19.   deviceId:            15
  20.   deviceName:          /dev/sdc
  21.   diskType:            HardDisk
  22.   enclosureDeviceId:   252
  23.   errOtherCount:       0
  24.   luns:                0_0
  25.   makeModel:           "HGST    X7210B520QUN010Y"
  26.   physicalFirmware:    B4Y2
  27.   physicalInsertTime:  2019-03-01T12:00:51+08:00
  28.   physicalInterface:   sas
  29.   physicalSerial:      QWE45T
  30.   physicalSize:        8.91015625T
  31.   slotNumber:          0
  32.   status:              normal
复制代码
通过physicalInsertTime后面的时间,可以发现正常的磁盘在控制器更换后正常加入时间是对的,异常的磁盘在控制器更换后加入的时间为控制器更换的时间。
2.3 手动测试磁盘

通过smartctl来手动测试磁盘时,并没有提示坏块,也没有触发IO的错误,可以确认磁盘是好的。
  1. smartctl -H /dev/sdg
  2. smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-4.1.12-94.8.4.el6uek.x86_64] (local build)
  3. Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
复制代码
3,故障原因

磁盘控制器故障后,导致磁盘在写入时报IO错误,一体机主动将磁盘隔离,隔离后一体机主动的磁盘检查功能未完成对磁盘的检查,此时更换磁盘控制器,导致磁盘的状态最后变成warning - confinedOffline - powering off。
4,解决方案:


  • 磁盘删除后更换新的磁盘。
  • 老磁盘强制加入到一体机中,此操作有一定风险(本次建议朋友采用的这一步)。
  • 删除此存储节点的磁盘状态和分配的2进制文件,重启存储节点服务,重新生成对应的2进制文件。
  • 手动修改上面2进制文件,恢复磁盘状态(目前还没有找到对应的方法)
5,建议

------------------作者介绍-----------------------
姓名:黄廷忠
现就职:Oracle中国高级服务团队
曾就职:OceanBase、云和恩墨、东方龙马等
电话、微信、QQ:18081072613
个人博客: (http://www.htz.pw)
CSDN地址: (https://blog.csdn.net/wwwhtzpw)
博客园地址: (https://www.cnblogs.com/www-htz-pw)
1.png


来源:程序园用户自行投稿发布,如果侵权,请联系站长删除
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册